| Koja je razlika u debljini nanosa cinka kod toplo i vruće pocinčanih perforiranih nosača kabela? |
|---|
1 Odgovor
1U praksi se često spominje ‘‘hladno’’ i ‘‘vruće’’ cinčanje što je pogrešno jer je cink na sobnoj temperaturi u krutom stanju pa se kao takav ne može nanositi na plohe. Dakle cink mora biti rastopljen na temperaturi u rasponu u rasponu od 430 °C do 480 °C. Nadalje, kada govorimo o nosačima kabela i spojnom priboru razlikujemo dvije vrste pocinčavanja koje se izvodi prema dvije različite norme.
Pocinčavanje vrućim uranjanjem sukladno normi HRN EN 10346 (prije DIN EN 10327) srednja vrijednost debljine sloja cinka iznosi otprilike 20 μm. Rubovi limenih elemenata štite se katodnom zaštitom od korozije do debljine materijala od 2,0 mm.
Vruće pocinčavanje postupkom uranjanja sukladno HRN EN ISO1461 debljina sloja cinka iznosi otprilike 40 - 60 μm. Naknadno obrađeni rubovi moraju se dodatno pocinčati zbog zaštite od korozije.
Ante hvala na odgovoru ;)
– C-3PO