UPS 230/230VAC i releji sa špulom 230VAC

Pozdrav!

Releji čiji je svitak nazivnog napona A1-A2:230VAC (Schrack ST3P3TP0–) kada je napajan iz UPS-a (Schrack USID80----) proizvodi buku, jako zujanje. Vjerojatno je razlog tome nesavršen valni oblik izlaznog napona UPS-a (pravokutan napon, tj. velika prisutnost viših harmonika). Molio bih Vas savjet kako riješiti ovaj problem, a da nije zamjena releja ?

Pozdrav!

Da, GENIO iDialog 800VA ima izlazni valni oblik pseudo sinusoidu. Kao takav, može uzročiti “glasni svitak”. Promjena releja nije rješenje, jer se ista pojava može pojaviti i na drugome. Ono što je potencijalno rješenje je ugradnja RSO ili LC filtera koji će počistiti valni oblik. Opcija B je zamjena UPSa sa nekim koji ima čišći valni oblik (da nije VFD).