Solax inverteri u paralelnom spoju

Poštovani, kako spojiti 9 komada Solaxovih hibridnih invertera na 1 smart metar?

Poštovani, zahvaljujem Vam na pitanju. Ako želite spojiti više izmjenjivača na jednoj lokaciji, morate imati određene parametre zadovoljene. Prije svega - svi izmjenjivači moraju biti jednake snage. A na svakoga od njih mora biti stavljen identičan slog baterija. Uvjet za paralelni rad je simetričnost.

Povezivanje se vrši komunikacijski i energetski. Za komunikacijsko povezivanje Vam je potreban Solax Datahub 1000 (PVI6DH100). Za energetsko povezivanje Vam je potrebno 2 komada Solax X3-EPS-Box-P5-E (PVI600003–).

Moram napomenuti da je takva konfiguracija u praksi rijetka i vrlo izazovna. Sa kojom snagom elektrane računate; odnosno koje snage su jedinice? Prijedlog je ići na jedinice veće snage - kako bi se reducirao broj istih ispod 5 komada. I energetski dio i komunikacijski dio je puno lakše riješiti sa do 5 jedinica - sve više od toga zahtjeva puno rada prilikom puštanja u pogon.