Koordinacija

Što je to usklađivanje/koordinacija odvodnika prenapona?

1 Odgovor

1

Usklađivanje energija potrebno je da bi se izbjeglo prenaprezanje odvodnika (SPD-a) unutar instalacije. Stoga se naprezanje pojedinih SPD-ova mora odrediti ovisno o njihovom mjestu postavljanja (GRO, katna razvodna ploča, stanski razdjelnik itd). Čim se u kaskadi postave dva ili više SPD-a, potrebno je proučiti usklađenost tih odvodnika i opreme koju se štiti. Energetsko usklađivanje je postignuto kad je dio energije kojoj je podvrgnut svaki SPD manji ili jednak njegovoj podnosivoj energiji. U praksi to znači da će se u glavni razvodni ormar (GRO) postaviti odvonik prenapona i struje munje maksimalnog kapaciteta odvodnje ispitan na udarnu struju Iimp tipičnog oblika vala 10/350 μs što je simulacija direktne struje munje. Ako je udaljenost sljedećeg razdijelnika veća od 10m dužine kabela postavlja se odvodnika TIP 2 ispitan na inducirane udarne struje tipičnog oblika vala 8/20 μs.

Hvala na odgovoru !