Pozdrav,
Da li se umjesto fid sklopke 63A, 2p, tip B 30mA može koristiti ista takva ali 4P?
Radi se o 1-faznom sustavu
Pozdrav,
Da li se umjesto fid sklopke 63A, 2p, tip B 30mA može koristiti ista takva ali 4P?
Radi se o 1-faznom sustavu
pozdrav,
može, ali to neće raditi ![]()
Pošto je u pitanju B tip fidovke ,one imaju elektroniku koja detektira curenje i moraju sve faze biti spojene da bi to radilo, ovako ako se spoji samo faza i nula, što je moguće, neće ni test tipka raditi, tj. neće reagirati na grešku i neće okidati.
Da se radi o fidovki A ili AC koje su mehanički tipovi to bi radilo, pa bi se spojila 1 faza i nula, ostale se označe da se ne koriste i mirni ste (naravno uz test tipku)