| Na što treba obratiti pažnju kod planiranja ugradnje podne kutije i koji je prijedlog za odabir podne kutije sa 4 šuko priključnice i 4 komunikacijske RJ45 priključnice u poslovni prostor (Ured)? |
|---|
Prije ugradnje potrebno je provjeriti sljedeće: Visina podne podloge od AB ploče do uključivo podne obloge (parket, laminat, pločice itd), održavanje podne obloge je mokro ili suho, debljina podne obloge i koja je količina planiranih priključnica.
Za primjer ako imamo situaciju da je visina poda (Estrih+podna obloga) 80mm i ako se ugrađuju 4 šuko priključnice i 4 kominikacijske RJ45 priključnice, a završna obloga je tapison, predlaže se ugradnja PVC okvira sa poklopcem ukupnog kapaciteta 12 modula. Idelne su podne kompaktne kutije koje se isporučuju kao komplet koji uključuje metalno ugradno kućište (Obavezni dio za stabilniost okvira sa poklpcem), ugradnog okvira sa poklopcem i tri univerzalna nosača za elektroelemente. Tipično minimalna dubina za ugradnju je 70-75 mm sa mogućnosti dodatnog niveliranja poklopca za + 30 mm